放热焊接简 介:放热焊接是利用铝与氧化铜的化学反应,在耐高温的石墨模具内产生超高热铜液熔融金属导体,经一定形状、尺寸的模具型腔来完成熔接接头的现代焊接工艺,通常亦称放热焊接、放热熔焊、火泥熔接。此方法因为化学反应速度非常快,产生热量极高,且可以有效地传导至熔接部位,无需其他任何外加热源,在正常的使用条件下,一个模具可焊接50-100多个点,而且可以根据实际的连接型式来开模,整个焊接过程只需要几秒时间,是应用于地网金属导体焊接的最好方法。永久性接地网,如发电厂、变电站的接地线路,因为连接部分(即连接头)的熔点(fusing point),变质(劣化),机械强度,以及导电特性等等都跟导线(或导体)的品质一样将直接影响工程的质量和人员设备的安全,所以为了鉴评电站接地线路的品质问题,美国电机电子工程学会颁发检验标准(ANSI/IEEEstd:Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substion Grounding)。这一标准内规定的试验项目,注重于连接头(connections)要求非常严格,(注:IEEEstd.80-1976早已推荐放热焊接法为接地线路的最合适连接方法,该方法以其优异的电气性能,较传统的铜银焊、压缩接头、螺栓连接等接地方法优越且节省导线用量达31%-66%)故在国外早已广泛应用。发热焊接的特点1. 外形美观一致。2. 连接点是分子结合,没有接触面,更没机械压力,故不会松弛或腐蚀。3. 具有较大散热面积,通电流能力与导体相同。4. 熔点与导体相同,能承受故障大电流冲击,不至熔断。5. 在作业上的特点:a) 熔接处负载电流的能力和导体一样 b) 不会随时间而老化 c) 牢固的分子结合,不会松动或被腐蚀 d) 能抵挡重复的故障 e) 可节省劳力 f) 无需特别的焊接技术 g) 无需外加热源 h) 可 直接观察其质量 i) 便于携带放热焊接操作的步骤步骤一:清洁模具,用加热的方法或一次试验性质的熔接来去除模具水气,然后把已清洁的金属导体放进熔模内, 夹好模具使其没有缝隙。步骤二:把金属隔离片放进模具反应腔的底部。步骤三:把焊粉倒入反应腔中,也留一些引火粉于模唇上。步骤四:盖上熔模盖,再以点火枪向着模唇的引火粉点火。步骤五:反应进行中,待金属溶液完全凝固。步骤六:打开模具,并清洁模具以备下一次的使用。一个完整的放热焊接连接器制作完成.青岛方雷降阻材料有限公司,从92年开发生产防雷接地长效防腐降阻剂至今已有十多年,先后推出LWG-01、JZG-02和HTJ-03型物理降阻剂,以及FL-01/FL-02低电阻接地模块等系列接地降阻材料。在用户历年的春检反馈信息中可以看出:以上产品均在接地中起到了至关重要的作用,表现出阻值稳定,对接地体无腐蚀的良好状况。 一、HTJ-03型物理降阻剂简介 HTJ-03型物理降阻剂是由强导电材料、防腐材料、固化材料及填充材料等组成,使用后在24小时内能完全固化,不会被雨水冲走或流失;其保水量在40%以上,这就为降阻剂的长期稳定地降低接地电阻创造了条件。同时,降阻剂的吸水性良好,其吸水性能可比普通土壤高6倍,使其能随时补充干旱失掉的水分,这一特性在我们北方多旱少雨的气候条件下最能体现出来。HTJ-03型物理降阻剂的理论有效期为30-50年。 二、FL系列接地模块概述 FL系列接地模块分为平板型和圆柱型,它以导电性强、稳定性非常好的碳素材料为主体,以表面经抗腐蚀处理的金属材料作骨架,通过专用设备挤压成型。其自身电阻率极低,堪与钢材相比。适用于各种类型的土壤环境,在高土壤电阻率、尤其在缺水地区应用更具有显著的优越性。 本产品与传统接地体相比具有以下显著特点: (1) 降低接触电阻, FL系列接地模块的主体材料与土壤的物理结构相似,能与土壤结合为一体,使接地体与土壤的有效接触面积比金属接地体大许多倍,增大了接地体的有效散流面积,极大降低接地体与土壤的接触电阻,因此能显著提高接地效率,减少地网占用土地面积。 (2) 接地电阻稳定:FL系列接地模块自身有很强的吸湿保湿能力,使它周围的土壤保持湿润,保证接地模块有效发挥导电作用;同时,接地体中导电物的导电特性不受干湿度、高低温等季节变化的影响,因此能提供稳定的接地电阻。 (3) 减少地电位反击:FL系列接地模块的非金属材料使电阻率相差巨大的金属与土壤之间形成一个变化比较平缓的低电阻区域,当大电流冲击时,可降低接地体、接地线暂态电位梯度,降低跨步电压和接触电压,减少发生地电位反击的概率。 (4) 使用寿命长:FL系列接地模块的主体本身是抗腐蚀材料,它的金属骨架采用的是表面经抗腐蚀处理的金属材料,因此该接地体总体抗腐蚀性能优良,使用寿命达到五十年以上。 三、主要应用范围: 1、发电厂、变电站、核电建设、风电建设、水电建设、开关站、高压输电线路、电气化铁路、电信、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地。 2、贵重精密仪器、计算机机房设备、邮电程控设备、广播电视设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地。 3、各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑 、高大纪念塔等防雷接地。 4、石油输送管道及油气罐,易燃易爆物质仓库防雷接地。